Usamos cookies para medir audiência e melhorar sua experiência. Você pode aceitar ou recusar a qualquer momento. Veja sobre o iMasters.
Imagine um serviço de faturamento que publica uma métrica personalizada quando um arquivo falha. Num fim de semana sem arquivos, o gráfico fica vazio. Na segunda-feira, um erro na rotina que publica métricas também deixa o gráfico vazio. A mesma aparência encobre dois estados com ações diferentes. Antes de escolher a configuração do alarme, escreva o que cada série promete emitir e quem consegue demonstrar que essa promessa está sendo cumprida.
No exemplo, FalhasDeArquivo tem um ponto somente quando há um erro e o alarme usa a soma por período. Uma métrica independente, PulsoDoProcessador, recebe um valor igual a 1 a cada minuto enquanto o processo está apto a publicar. Para o pulso, configure a soma por minuto com limite abaixo de 1, de modo que um minuto com ponto publicado fique dentro do esperado. As duas séries respondem a perguntas distintas. Zerar a série esparsa com pontos sintéticos em um painel pode facilitar a leitura, mas registre a transformação para que a mesma aparência não seja usada como prova da saúde do emissor.
Para um alarme de falhas esparsas, notBreaching pode expressar que a ausência de um ponto entra na avaliação como um dado dentro do limite, quando o CloudWatch precisar preencher dados em falta. Para um pulso que deve ser constante, breaching permite usar lacunas como evidência de que o alarme deve disparar. Uma terceira escolha, missing, preserva a possibilidade de INSUFFICIENT_DATA quando a janela inteira está vazia. Já ignore pode conservar o estado anterior. Essas escolhas precisam combinar com quem recebe as notificações quando o estado muda.
Em uma janela móvel, o CloudWatch pode buscar dados reais anteriores aos períodos mais recentes. Se encontrar pontos reais suficientes na faixa consultada, usa os pontos reais mais recentes disponíveis e deixa a configuração de lacunas de lado. Por isso, um intervalo vazio no gráfico não garante mudança no mesmo minuto. Uma janela alinhada ao relógio consulta a faixa alinhada, sem buscar dados anteriores para completar o conjunto. Registre na descrição do alarme o período, o número de períodos avaliados, os pontos exigidos para disparo e o tipo de janela. Use as configurações do recurso real para interpretar o histórico.
Crie séries de teste com namespace ou dimensões próprias e ações voltadas somente a um canal de ensaio. Registre os horários dos pontos para comparar o gráfico com o histórico do alarme. Mantenha as mesmas dimensões durante cada cenário. Mudar uma dimensão cria outra série, o que prejudica a comparação que você queria fazer.
1. Emita pulsos sem falhas durante vários períodos. Verifique se o plantão consegue identificar a presença do pulso e a ausência de falhas.
2. Emita falhas suficientes para ultrapassar o limite e mantenha o pulso. Confirme a transição e a mensagem recebida.
3. Interrompa os dois emissores de teste e acompanhe os estados até os pontos antigos deixarem a faixa consultada. Anote quanto tempo levou desde o último pulso real.
4. Retome os pulsos e publique falhas abaixo do limite ou deixe a série esparsa sem pontos. Confira o retorno e verifique se o canal de ensaio registra as transições de recuperação configuradas.
Forneça ao plantão o timestamp do último ponto e as dimensões junto do nome do alarme. Isso ajuda a distinguir uma interrupção geral de um caso em que o emissor continuou publicando, mas mudou a dimensão durante uma implantação.
Um pulso emitido pelo próprio processo mostra que ele executou a rotina de métricas. Um processo pode fazer isso enquanto a fila de trabalho cresce. Se o sistema precisa consumir arquivos com prazo, acompanhe em outro alarme a idade do item pendente mais antigo ou a diferença entre entradas e conclusões. Defina como essa série deve se comportar quando não existe trabalho. Por exemplo, um coletor pode publicar zero explicitamente quando observa fila vazia e parar de emitir quando perde acesso ao serviço.
No runbook, associe cada estado a um primeiro passo. Para falhas com pulso estável, inspecione o resultado do processamento. Para pulso ausente, verifique se o processo está em execução e se a publicação chega ao namespace e às dimensões certas. Para atraso crescente com pulso estável, olhe o consumo da fila. Revise os cenários com quem recebe o alerta e confirme que as mensagens dão informação suficiente para agir.
Pulso e idade da fila cobrem sintomas diferentes. Em lote diário, eu colocaria na descrição também o horário em que se espera uma conclusão, para evitar alerta sem ação durante a madrugada.
Se o alerta volta ao normal durante o ensaio, eu conferiria até a entrega da mensagem de recuperação. O estado no console e o que a pessoa do plantão recebe são verificações diferentes.
O histórico do alarme merece entrar no exercício. Dois gráficos com pontos aparentemente iguais podem ser lidos com janelas distintas, então eu guardaria o horário dos pontos e da transição.
No teste de dimensão, vejo valor em simular uma mudança de identificador feita durante o deploy. A série nova aparece no gráfico agregado, mas o alarme individual continua olhando a antiga.